26.06.2008 14:36 #26
-
-
26.06.2008 17:13 #27AW: Solaranlage
Hi All,
@km1412
Hi Karin,
Die Verbrauchsmenge (umgerechnet in Öl da ich schon immer einen Holzvergaser Zentralheizung habe) bezieht sich auf's komplette Jahr (langjährig Durchschnitt) inkl. Warmwasserbereitung. ADVS ist am Haus seit dem Bau, Kehlbalkendämmung soviel wie irgendwie geht, gedämmte Rollos & Kästen. Sowenig Glas wie möglich an Nordseite. Rollos werden bei kaltem Wetter nachts runtergelassen.
Wohnort ist im Profil, Klima ist auch ziemlich rau. Mein Rat ist vor irgendwas an die Heizung gemacht wird , da soll erstmal alle Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung getätigt werden - auch passive Nutzung von Sonnenergie (ich habe nach SW einen unbeheizten Wintergarten). Solar habe ich nicht, aber habe mich schon intensiv damit befasst. Fassadenkollektoren können eine Lösung für Dich sein (inbesonders wenn Fassadenrenovierung sowieso bald ansteht.
@all
Pellets muß man wie Heizöl einkaufen - nach'm aktuellen Preis gucken und kaufen wenn günstig. Ich kaufe für meinen Schwiegervater jedes Jahr Pellets ein (DIN+ bzw. ÖNorm) und die Preisen liegen seit 4 Jahre bei weniger als €7,00 pro Tonne auseinander. Heuer für EUR 179,00 pro Tonne (bei 6 Tonnen) und einen €75,00 Gutschein bei der Baywa erhalten (ergibt 166,50/To.). Aber auch bei günstigen Energieträger soll Energiesparen im vordergrund stehen.
LG,
Mark
-
26.06.2008 21:30 #28AW: Solaranlage
Hi!
@ Mark: Hast falsch verstanden
.Fassade wurde vor 5 Jahren erst komplett erneuert + Dach und da wir keine Jalousien o.ä. wollen, haben wir damals darauf verzichtet. Wir fühlen uns so ziemlich eingesperret, wenn alles so zu ist. Den Preis dafür bezahlen wir ja jetzt anscheindend mit
Voriges Jahr kostete 1 Tonne Pellets in Ö um die 400 Euro wenn ich mich erinnern kann und da sind wir mit dem Öl voriges Jahr auch hingekommen. Auch bin ich der Meinung, dass die Pellets vom Preis her eine genauso unsichere Sache sind wie Öl. Sieht man ja im Vergleich. Steigt die Nachfrage schlagen sie drauf, dass einem übel wird.
@Gabi: Ach ja wir haben einen Ölbrenner jetzt 10 Jahre von Vaillant. Eigentlich vom Betrieb her super zufrieden. Hatte noch nie eine Macke seit er in Betrieb ist. Einmal im Jahr Service und das wars.
LG
Karin
-
27.06.2008 07:10 #29
- Registriert seit
- 10.04.2006
- Beiträge
- 653
AW: SolaranlageMoin,
Wenn man sich den Luxus gönnt im Winter auch Nachts, wenn man eh schläft auf Jalousien o.ä. zu verzichten, dann muss man den Mehrwert mit erhöhten Heizkosten zahlen, das ist richtig. Ist die Heizung denn nach der Sanierung angepasst worden?...Die Fassade wurde vor 5 Jahren erst komplett erneuert + Dach und da wir keine Jalousien o.ä. wollen, haben wir damals darauf verzichtet. Wir fühlen uns so ziemlich eingesperret, wenn alles so zu ist. Den Preis dafür bezahlen wir ja jetzt anscheindend mit
...das ist teuer, das konnten die Ölheizer ja richtig sparenVoriges Jahr kostete 1 Tonne Pellets in Ö um die 400 Euro wenn ich mich erinnern kann...
Ich habe mal was von Rapsölbrennern gelesen, hat mich allerdings nicht weiter interessiert, da wir Gas/Holzheizer sind. Das ist natürlich ärgerlich, eine Heizung die erst 10 Jahre alt ist sollte imho noch ein paar Jahre laufen, aber evt. kann man da ja noch mit einer Anpassung was einsparen. Gab es denn Berechnungen bei der Sanierung bzw. Einsparpotential, oder wurde saniert und fertig?Ach ja wir haben einen Ölbrenner jetzt 10 Jahre von Vaillant. Eigentlich vom Betrieb her super zufrieden. Hatte noch nie eine Macke seit er in Betrieb ist. Einmal im Jahr Service und das wars.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass der Heizungsbauer die Heizung so einstellt dass die Bude warm wird. Eine Endanpassung auf die eigenen Bedürfnisse und besten Verbrauch erfolgt normalerweise durch den "Benutzer", also durch Euch. Wenn das noch nicht geschehen ist lässt sich da bestimmt noch was rausholen, ist aber mit einer einmaligen Aktion nicht erledigt. Hierzu benötigt man u.U. Wochen, erfordert Interesse und eine Auseinandersetzung mit der Bedienungsanleitung.
Geändert von Marc4Mac (27.06.2008 um 08:16 Uhr)
-
27.06.2008 10:03 #30AW: Solaranlage
Hallo,
Schließ mich Marcus an. Optimierung soweit es geht und evtl. den Nutzerverhalten prüfen (Beispielsweise WW Zirkulationsleitungen mit sehr lange Laufzeiten (bis zu 24/7)) und entsprechend handeln.
Alle Energieträger werden sowieso (mittel bis langfristig) teurer.
SG,
Mark
-
27.06.2008 10:55 #31
-
27.06.2008 11:52 #32
- Registriert seit
- 10.04.2006
- Beiträge
- 653
AW: SolaranlageHallo,
so wie ich Mark verstanden habe, und dem schliesse ich mich an, sollten auch die Zirkulationszeiten der WW-Versorgung angepasst werden. Es macht wenig Sinn die Zirkulationspumpe 24 Stunden 7 Tage die Woche laufen zu lassen. Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür dass unmittelbar nach betätigen der Armatur das WarmWasser zu Verfügung steht. Ausserdem verkalken die Pumpen gerne und benötigen Strom. Warmwasser kühlt sich ebenfalls unnötig ab.
Bei einem saniertem Haus würde ich als erstes mal pauschal die Leistung des Brenners reduzieren und testen ob eine niedrigere VL-Temperatur evt ausreicht. Alles weitere muss man ausprobieren
________________________
Gruß aus Rheine
Marcus - zirkulationslos
-
27.06.2008 12:11 #33AW: Solaranlage
Marcus, danke für die Antwort - so etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht, aber 24/7 hat mir irgendwie gar nichts gesagt - nun bin ich wieder ein Stückchen schlauer.
-
27.06.2008 12:22 #34AW: Solaranlage
Hi Sabine,
Gerne. Warmwasserzirkulationsleitung (WW-Zirku) dient dazu daß bei Zapfstellen (z.B. Dusche/ Spüle usw. ) sofort Warmwasser zur Verfügung steht (im Gegensatz zu abwarten bis das Warmwasser das gesamte Kaltwasserinhalt aus der Leitung verdrängt).
Wenn eine WW-Zirku Pumpe immer läuft dann wird das Warmwasser im Boiler durch die Leitungsverluste (je nach Leitungsdämmung mehr oder weniger) abgekühlt bis die Heizungsanlage einen Signal bekommt Warmwasser wieder zu laden (neu erhitzen). Wenn die WW-Zirku 24/7 (24 Std pro Tag, 7 Tage pro Woche) läuft dann kann es schon passieren das der Gesamtkosten für Warmwasserbereitung u. U. das 3-5 Fache mehr kostet als System komplett ohne WW-Zirku.
Wenn WW-Zirku bisher bedarfsunabhängig gelaufen ist, dann sollte dies geändert werden. Einfache möglichkeit per Zeitschaltuhr wenn Hauptbedarfszeiten anstehen oder noch besser ist 'ne Impulsschalter (Zapfstelle kurz auf, dann läuft erst die WW-Zirku Pumpe an).
LG,
Mark
Abgelenkt worden, Marcus war schneller
-
27.06.2008 12:28 #35AW: Solaranlage
Mark, vielen Dank für die Erklärung, so gesehen haben wir (fast) alles richtig gemacht, denn diese Zirkulationspumpe läuft bei uns über die Zeitschaltuhr. In unserem Sommerhaus haben wir gar keine, denn das wäre dort Blödsinn, die Wege zwischen Küche, Bad und Heizung sind sehr kurz, da ist der Verlust durch kaltes Wasser, der sowieso nur beim Duschen anfällt, sehr gering, bei allen anderen Zapfstellen wie Küchenspüle und Badewanne nutzen wir auch das in den Leitungen befindliche kalte Wasser, denn es kommt ja sowieso noch genug warmes Wasser nach, so dass dann die gewünschte Gesamttemperatur locker erreicht wird.
Nachdem hier soviele kompetente Menschen sind, würde ich gern noch die Frage loswerden, welche Temperatur denn für Brauchwasser empfehlenswert ist, die Empfehlungen reichen ja von mindestens 60°C wegen der Legionärskrankheit bis hin zu höchstens 50°C wegen der Gefahr des Verkalkens.
-
27.06.2008 12:30 #36AW: Solaranlage
-
27.06.2008 14:08 #37AW: Solaranlage
Hallo Sabine,
Ich bin kein SHK-ler (Sanitär/Heizung/Klima), aber habe gute Freunde die es sind und viel Zeit mit der Haustechnik befasst.
Brauchwassertemperatur bei mir: im Winter 48° - Nachladung 1 x Täglich, im Sommer wird auf 51° erhitzt - Nachladung erst wenn Speichertemperatur unter 30° (entspricht alle 3-4 Tage). Sorgen wegen Legionellen mache ich mir nicht (wenn schon dann eher über Stickstoffverbindungen).
Legionellengefahr im Einfamilienhaus (im Gegensatz zu Hotels/Krankenhäuser usw.) wird i.d.R. überbewertet sofern keine Personen mit wirkliche Immunsystem-probleme (Aids usw.) im Haus leben (schließlich halten wir nicht mehrere m³ Brauchwasser auf Vorrat). Und wenn Legionellenschutz wirklich sein muß, dann müßte (gerade im Sommer) auch alle Leitungen mit 60° heisses Wasser gespült sein und nicht nur den Boiler auf 60° gebracht werden.
LG,
Mark
-
27.06.2008 16:39 #38AW: Solaranlage
Mark, vielen Dank für Deine Auskunft. Warum denn im Sommer eine höhere Temperatur als im Winter?
Und über welche Stickstoffverbindungen würdest Du Dir Sorgen machen?
Kannst Du Deine Heizung so steuern, dass sie nur einmal täglich nachlädt oder machst Du das händisch?
Du siehst, Fragen über Fragen, vielen Dank schon mal für Deine Geduld
-
27.06.2008 17:13 #39AW: Solaranlage
Hi Sabine,
Wie bereits geschrieben, habe ich eine Holzvergaser ZH. Daher im Sommer die höhere Temeratur beim Warmwasseraufbereitung. Da habe ich 1 Tage mehr bis Feuer wieder gemacht werden muß (ich muß anfeuern - Regelung macht den Rest). Um die evtl. nächste Frage vorab zu beantworten: Ich benötige ca. 4 kg Holz um 300 Liter WW-Speicher von 30°auf 51° zu erwärmen. Wenn's ganz heiß ist dann Duschen wir sowieso kalt (bzw. Speicher hat schon 21°-23°) und es kann vorkommen daß im August kein Feuer gemacht wird.
Wenn Heizung sowieso läuft übernimmt meine Regelung die WW Aufbereitung, ich kann allerdings die Intervalle flexible varieren (von konstante Aufrechterhalten der WW Temp. bis zu 1 x wöchentlich).
Sorgen machen die steigenden Nitrat- (und Nitrit) Gehalt im Trinkwasser. Vor kurzem von unsere Bürgermeister "das Problem liegt nicht an die Dünger und Gülle von die Landwirtschaftlichen Betriebe sondern an unseren durchlässigen Böden".
Link: Nitrat, Nitrit und Nitrosamine: Alles Wurscht?
LG,
Mark
-
27.06.2008 18:58 #40AW: Solaranlage
Hallo Mark,
danke für die Erklärung. Wegen des Nitrat- und Nitritgehalts im Trinkwasser wurde bei uns jetzt die markteigene Trinkwasserversorgung eingestellt und wir wurden an eine andere Wasserversorgung mit anderen Brunnen angeschlossen.
Jetzt gehe ich mal mein Holz wiegen, ich kann mir 4 kg nicht vorstellen, wir rechnen Holz in Festmetern bzw. in Ster.
Allerdings habe ich immer noch nicht verstanden, warum Du bei höheren Wassertemperaturen im Sommer später wieder anfeuern musst als bei niedrigeren. Was würden denn passieren, wenn Du im Sommer auch nur auf 48°C heizen würdest?
Und wie muss ich mir das vorstellen - Du schürst also Deine Heizung an, wahrscheinlich mit Meterscheiten - und dann brennt das so vor sich hin und Du legst wieder nach oder feuerst eben wieder neu an, oder wie?
-
27.06.2008 23:16 #41
-
27.06.2008 23:44 #42AW: Solaranlage
Mo, wie schwer vier Kilo sind, weiß ich schon, aber wieviel Holz das dann ist, kann ich mir nicht vorstellen. Mehl geht nicht, hat eine andere spezifische Dichte als Holz
-
28.06.2008 09:35 #43AW: Solaranlage
Hi Sabine,
Ja, wir rechnen bei Holz auch in Festmeter oder Raummeter (Ster). Wenn man aber intensiv mit Verbrauchswerten befasst, dann will auch schon genauere Werte ermitteln - und dann wird ab und an das Restfeuchte und Holzgewicht notiert um zu sehen wie hoch mein Verbrauch wirklich ist.
WW Bereitung im Sommer (bzw. wenn nicht geheizt werden muß) ist bei mir so: 1. Feuer im Kessel machen (54m Scheit geht rein, aber besser 40-45cm nehmen) (irgenwann hat man's im gefühl wieviel Scheite 4 kg ausmachen) 2. Regelung starten und fertig (Eigenbauregelung übernimmt Feuerung, WW-Ladung und fährt automatisch meinen Kessel runter und schaltet alles komplett aus und trennt meine System vom Stromnetz). Wenn WW im Speicher genug verbraucht wird dann wird nochmals angefeuert (ich habe Temperaturanzeige im EG, Kessel usw. ist im Keller). Ich habe festgestellt das mit lediglich 3° höhere WW Ladung im Sommer kann ich das Anfeuerintervall normalerweise um einen Tag verlängern.
Wie bereits geschrieben, wenn sowieso sehr warm ist dann wird eh nur kalt geduscht (bzw. 20°-24°).
Ziel das ganze ist meinen Energiebedarf möglichst gering zu halten- nicht nur aus ökonomischen sondern auch ökölogischen Gesichtspunkten.
LG,
Mark
-
28.06.2008 10:22 #44AW: Solaranlage
Mark, danke, jetzt habe ich es verstanden. Ökonomie und Ökologie gehen ja Hand in Hand, das dürfte bei den derzeitigen Rohölpreisen auch der Unbedarfteste begriffen haben.
Hast du die Holzheizung nachträglich eingebaut oder bereits beim Neubau berücksichtigt?
-
28.06.2008 10:59 #45AW: Solaranlage
Hi Sabine,
Holzvergaser ZH bereits beim Neubau eingebaut.
Schönes WE und allzeit niedrigste Carbon Footprint wünscht,
Mark
-
28.06.2008 14:29 #46AW: Solaranlage
Danke Mark und Dir auch ein schönes WE. Über meinen Footprint lasse ich mich jetzt mal besser nicht aus, da schneidet man ganz schnell schlecht ab, wenn man, wie wir, auf dem Land wohnt und deswegen viel das Auto nutzt.
Ähnliche Themen zu Solaranlage
-
Günstige Solaranlage,neu installiert.
Von Lux1011 im Forum Gartengeräte & WerkzeugAntworten: 11Letzter Beitrag: 17.02.2011, 21:20 -
Solaranlage ohne Druck und Wasser in der Ölwanne
Von H3ndrikZ im Forum Renovierung / Arbeiten am HausAntworten: 1Letzter Beitrag: 13.08.2010, 09:28 -
4-Personen-Solaranlage - Kosten?
Von felidae_74 im Forum Renovierung / Arbeiten am HausAntworten: 9Letzter Beitrag: 06.08.2008, 14:54