Hallo zusammen!

Habe mir vor etwa 4 Jahre das Hauswasserwerk HWW 5500 von Elektra Beckum gekauft.
Die Pumpe lief bis gestern einwandfrei.
Früher benötigte sie, wenn der Druck im Kessel zu niedrig wurde, etwa 5 bis 10 Sekunden (so genau hab ich da nicht geschaut) zum Füllen des Kessels. War der Maximaldruck erreicht hat sie ausgeschaltet. So weit so gut.

Dies dauert jetzt etwa 2 bis 3 Sek. Der Druck im Kessel sinkt dann beim Gießen genau so schnell wieder, und die Pumpe läuft dann wieder 2 bis 3 Sek bis der Maximaldruck wieder erreicht ist usw. Das ist dann ein Ein- und Ausschalten.

Hab keine Ahnung was da nicht stimmt. Hoffe ich hab mein Problem relativ gut beschrieben und ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal im voraus für eure Antworten.

Gruß
Alfred
 
  • otrebor

    Neuling
    Registriert
    21. Aug. 2007
    Beiträge
    5
    Hallo Alfred,

    hast du schon den Luftdruck im Kessel gemessen? Im laufe der Jahre geht der Luftdruck gerne mal verloren. Sieh in Deine Bedienungsanleitung und Pump in Deinen Kessel
    den vorgeschrieben Druck. Ich hoffe es hilft Dir.



    Mit bestem Gruß,


    Otrebor
     

    brunnenbohrer

    Mitglied
    Registriert
    05. Juli 2006
    Beiträge
    660
    Ort
    40229 Düsseldorf
    hallo Alfred
    hat die pumpe einen speicherkessel ?

    falls ja ,
    auf einer der kesseldeckel ist eine meist schwarze plastikkappe zum abschrauben ,
    dahinter befindet sich ein autoreifenventil .
    über dieses ventil kannst du den luftdruck der speicherblase verändern ,
    normalerweise ist dieser druck bei 1,5 bar .

    also einfach mal nachmessen , oder schau in deiner beschreibung nach .


    mfg dieter
     
  • Alfred H.

    Mitglied
    Registriert
    13. März 2007
    Beiträge
    53
    Ort
    Niederbayern
    Hallo Otrebor!
    Hallo Brunnenbohrer!

    Das war´s!
    Danke für eure Tips. Der Druck war zu niederig.
    Jetzt hab ich ihn auf etwa 1,5 bar erhöht und schon gehts.

    Gruß
    Alfred
     
  • Similar threads
    Thread starter Titel Forum Antworten Datum
    E Hauswasserwerk baut nicht genug Druck auf Bewässerung 18
    W hauswasserwerk baut kein druck auf Gartengeräte & Werkzeug 1
    M T.I.P. Hauswasserwerk baut keinen Druck auf Bewässerung 2
    M Hauswasserwerk baut keinen Druck im System auf Haus & Heim 3
    G Kärcher K5.200 baut keinen Druck auf Gartengeräte & Werkzeug 4
    H Druck bei Hunter PRS40 Gehäusen nur bei 2,6 Bar? Bewässerung 20
    R Wasserdurchfluss/Druck plausibel? Bewässerung 12
    M Versenkregner mit ungleichmäßigem Druck betreiben Bewässerung 5
    J Planung Gartenbewässerung - Problem mit Druck (Grundfos JP5) Bewässerung 87
    G Fehlender Druck auf der Leitung Bewässerung 6
    J Bewässerung und Druck Bewässerung 1
    L Gartenpumpe baut Druck erst spät auf Bewässerung 16
    T Tropfschlauch und Druck Bewässerung 14
    J Zu hoher Druck beim Ausblasen der Bewässerungsanlage Bewässerung 2
    Kusselin Berechnung Durchflussmenge bei bestimmten Druck Bewässerung 5
    W Immer noch zu wenig Druck Bewässerung 11
    P Bewässungsplanung: Druck berechnen Bewässerung 17
    D Welche Tiefbrunnenpumpe und wieviel Druck Bewässerung 3
    o0Julia0o Beregner -> Druck auf Pumpe steigt doch dann Gartengeräte & Werkzeug 5
    E Hilfe Kärcher Hochdruckreiniger baut Druck nicht auf Heimwerken 8
    B Gartenbewässerung: Wasserpumpe und Druck Bewässerung 19
    G Gardena Gartenbewässerung - reicht Druck für alle Sprinkler? Bewässerung 4
    G Bewässerung - Wasserhahn viel zu wenig Druck Gartenpflege 0
    C Kärcher Bewässerung: Druckminderer reduzieren Druck nicht Bewässerung 0
    G Statischer Druck vs Fließdruck Bewässerung 9

    Similar threads

    Oben Unten