Hallo zusammen,
ich habe schon viele hilfreiche Tipps in diesem Forum gelesen. Ich weiß, es gibt schon viele Fragen zu Bewässerungsanlagen. Wir haben auch schon viele Antworten dazu beherzigt.
Leider sind wir nun in einer Sackgasse angekommen und brauchen dringend HILFE.
Die Bewässerungsanlage ist von Hunter, Pumpe: Makita.
Wir haben 2 Rasenkreisläufe mit Hunter Sprayern. Kein Entlüftungsventil. Einer der beiden Kreisläufe funktioniert seit 4 Jahren perfekt.
Der andere funktionierte zu Beginn, doch wir haben seit 2 Jahren zunehmend Probleme - die Sprayer kommen nicht richtig hoch.
Beim funktionierenden Kreislauf sind es 6 Sprüher.
Beim nicht-funktionierenden Kreislauf sind es 9 Sprüher.
Wir haben bereits folgendes geprüft:
Druck auf der Zuleitung: 4 Bar
Ventile demontiert, gereinigt, funktionieren gut. Keine Fremdkörper.
Sprühköpfe bereits entkalkt.
Sprühköpfe alle verschlossen mit 3/8" Endkappen
Mit Druckluft entlüftet.
Alle Hunter Ventile im Kreuztausch: OK
An allen Sprühköpfen den Druck gemessen per Manometer.
Interessant: beim "guten" Kreislauf sind das überall 3,5 Bar.
Beim "schlechten" Kreislauf sind es durchweg nur 0,2 Bar.
Beim "schlechten" Kreislauf Kreislauf hört man auch beim schließen des Ventils ein lautes Rattern für 1-2 Sekunden, dito beim Öffnen des Ventils.
Test 1
Rüttelt man ein wenig an den Sprühern, die auch nur wenige cm rauskommen, kann es in 10% der Fälle sein, dass die dann auf einen Schlag hochkommen. In diesem Fall liegt dass auch über 3,5 Bar an allen Stellen an.
Manchmal (ganz selten) kommen die Sprüher von alleine auf einmal hoch.
Test 2
Lege ich Druckluft an, kommen alle Spüher problemlos hoch, bei beiden Kreisläufen.
Test 3
Hausanschluss + Zisternenpumpe parallel geschaltet per Y-Adapter: beide Kreisläufe kommen zu jeder Zeit perfekt hoch. Das war jedoch nur ein Test bzgl. des Druckes und ist natürlich keine Dauerlösung.
Test 4
Wir haben alle Sprüher mit einem Stein beschwert, so dass sie komplett drin bleiben und am Ende des Kreislaufs den Druck gemessen: 0,2 Bar. Nachdem ich einen (beliebigen Sprüher) von Hand hochgezogen habe, hat es Plopp gemacht und alle kamen trotz Beschwerung durch die Steine hoch.
Test 5
Wenn ich den Haupthahn öffne, wenn alle Hunter Ventile geschlossen sind, Sprühen die Sprüher vom "schlechen" Kreislauf kurz hoch für eine Sekunde. Dann hört es sofort auf. Interessant hierbei: wenn ich den Haupthahn nach dem öffnen zügig schließe und wieder öffne, passiert das nicht. Warte ich jedoch einige Sekunden, und öffne den Haupthah dann erneut, sprühen die ersten Sprüher erneut, als ob das Wasser aus der Leitung entwichen ist und es zu Wasserschlag kommt.
Beim "guten" Kreislauf ist all das nicht zu beobachten.
Mir scheint, die 4 Bar reichen meistens nicht aus.
Seltsam ist, dass einiges an Wasser bei den Sprühern austritt, wenn diese nur halb oder fast gar nicht hoch kommen.
Seltsam ist auch, dass selbst mit 3/8" Endkappen verschlossenen Sprühern, nur 0,2 Bar anliegen.
Am Ende des Kreislaufs haben wir das PE Rohr frei gelegt, auch hier sind es 0,2 Bar.
Eine weitere Stelle in der Nähe der Erdbox dito 0,2 Bar.
Wer weiß Rat?? Was haben wir übersehen??
ich habe schon viele hilfreiche Tipps in diesem Forum gelesen. Ich weiß, es gibt schon viele Fragen zu Bewässerungsanlagen. Wir haben auch schon viele Antworten dazu beherzigt.
Leider sind wir nun in einer Sackgasse angekommen und brauchen dringend HILFE.
Die Bewässerungsanlage ist von Hunter, Pumpe: Makita.
Wir haben 2 Rasenkreisläufe mit Hunter Sprayern. Kein Entlüftungsventil. Einer der beiden Kreisläufe funktioniert seit 4 Jahren perfekt.
Der andere funktionierte zu Beginn, doch wir haben seit 2 Jahren zunehmend Probleme - die Sprayer kommen nicht richtig hoch.
Beim funktionierenden Kreislauf sind es 6 Sprüher.
Beim nicht-funktionierenden Kreislauf sind es 9 Sprüher.
Wir haben bereits folgendes geprüft:
Druck auf der Zuleitung: 4 Bar
Ventile demontiert, gereinigt, funktionieren gut. Keine Fremdkörper.
Sprühköpfe bereits entkalkt.
Sprühköpfe alle verschlossen mit 3/8" Endkappen
Mit Druckluft entlüftet.
Alle Hunter Ventile im Kreuztausch: OK
An allen Sprühköpfen den Druck gemessen per Manometer.
Interessant: beim "guten" Kreislauf sind das überall 3,5 Bar.
Beim "schlechten" Kreislauf sind es durchweg nur 0,2 Bar.
Beim "schlechten" Kreislauf Kreislauf hört man auch beim schließen des Ventils ein lautes Rattern für 1-2 Sekunden, dito beim Öffnen des Ventils.
Test 1
Rüttelt man ein wenig an den Sprühern, die auch nur wenige cm rauskommen, kann es in 10% der Fälle sein, dass die dann auf einen Schlag hochkommen. In diesem Fall liegt dass auch über 3,5 Bar an allen Stellen an.
Manchmal (ganz selten) kommen die Sprüher von alleine auf einmal hoch.
Test 2
Lege ich Druckluft an, kommen alle Spüher problemlos hoch, bei beiden Kreisläufen.
Test 3
Hausanschluss + Zisternenpumpe parallel geschaltet per Y-Adapter: beide Kreisläufe kommen zu jeder Zeit perfekt hoch. Das war jedoch nur ein Test bzgl. des Druckes und ist natürlich keine Dauerlösung.
Test 4
Wir haben alle Sprüher mit einem Stein beschwert, so dass sie komplett drin bleiben und am Ende des Kreislaufs den Druck gemessen: 0,2 Bar. Nachdem ich einen (beliebigen Sprüher) von Hand hochgezogen habe, hat es Plopp gemacht und alle kamen trotz Beschwerung durch die Steine hoch.
Test 5
Wenn ich den Haupthahn öffne, wenn alle Hunter Ventile geschlossen sind, Sprühen die Sprüher vom "schlechen" Kreislauf kurz hoch für eine Sekunde. Dann hört es sofort auf. Interessant hierbei: wenn ich den Haupthahn nach dem öffnen zügig schließe und wieder öffne, passiert das nicht. Warte ich jedoch einige Sekunden, und öffne den Haupthah dann erneut, sprühen die ersten Sprüher erneut, als ob das Wasser aus der Leitung entwichen ist und es zu Wasserschlag kommt.
Beim "guten" Kreislauf ist all das nicht zu beobachten.
Mir scheint, die 4 Bar reichen meistens nicht aus.
Seltsam ist, dass einiges an Wasser bei den Sprühern austritt, wenn diese nur halb oder fast gar nicht hoch kommen.
Seltsam ist auch, dass selbst mit 3/8" Endkappen verschlossenen Sprühern, nur 0,2 Bar anliegen.
Am Ende des Kreislaufs haben wir das PE Rohr frei gelegt, auch hier sind es 0,2 Bar.
Eine weitere Stelle in der Nähe der Erdbox dito 0,2 Bar.
Wer weiß Rat?? Was haben wir übersehen??