Ich würde gerne eine Hunter-Bewässerung bei mir im Garten (wird komplett neu angelegt) verbauen und habe mich schon ein wenig eingelesen, habe trotzdem noch einige Fragen.
Ich habe einen Test am Wasserhahn (3/4") draußen gemacht. Die Leitung bis zum Wasserhahn ist eine 20x2mm Leitung (wie bei einer Fußbodenheizung).
1. Druck am Druckminderer nach Wasseruhr innen ist auf 4,5 Bar eingestellt
2. Statischer druck bei geschlossenen Hahn draußen 4,2 bis 4,3 Bar
3. Eimertest 10 Liter liefert bei komplett offenen Hahn 1565 Liter / h (23 sek.)
4. Bei eingestellten 3,3 Bar am Wasserhahn draußen waren es 600 Liter / h (60 sek)
Ich habe die druckgeregelten MP-Rotatoren ins Auge gefasst, entweder die mit 2,8 Bar Betriebsdruck oder die mit 2,1 Bar Betriebsdruck.
- Wo sind Vorteile bzw. Nachteile bei 2,1 bzw. 2,8 Bar betriebenen MP Regnern?
- Ich nehmen an, dass ich beim Rotator mit 2,8 Bar Betriebsdruck für jeden Kreislauf unter 550 Liter / h bleiben müsste. Oder wäre mehr möglich, da ich am Wasserhahn 4,2 Bar habe? (habe da noch ein Verständnisproblem)
- Dürfte ich drei Kreisläufe mit jeweils 500 Litern /h gleichzeitig betreiben? Oder müssten diese nacheinander laufen?
(Ich habe ja 1565 Liter insgesamt zur Verfügung)
Um nicht direkt am Anfang zu viele Fehler zu machen wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Ich habe einen Test am Wasserhahn (3/4") draußen gemacht. Die Leitung bis zum Wasserhahn ist eine 20x2mm Leitung (wie bei einer Fußbodenheizung).
1. Druck am Druckminderer nach Wasseruhr innen ist auf 4,5 Bar eingestellt
2. Statischer druck bei geschlossenen Hahn draußen 4,2 bis 4,3 Bar
3. Eimertest 10 Liter liefert bei komplett offenen Hahn 1565 Liter / h (23 sek.)
4. Bei eingestellten 3,3 Bar am Wasserhahn draußen waren es 600 Liter / h (60 sek)
Ich habe die druckgeregelten MP-Rotatoren ins Auge gefasst, entweder die mit 2,8 Bar Betriebsdruck oder die mit 2,1 Bar Betriebsdruck.
- Wo sind Vorteile bzw. Nachteile bei 2,1 bzw. 2,8 Bar betriebenen MP Regnern?
- Ich nehmen an, dass ich beim Rotator mit 2,8 Bar Betriebsdruck für jeden Kreislauf unter 550 Liter / h bleiben müsste. Oder wäre mehr möglich, da ich am Wasserhahn 4,2 Bar habe? (habe da noch ein Verständnisproblem)
- Dürfte ich drei Kreisläufe mit jeweils 500 Litern /h gleichzeitig betreiben? Oder müssten diese nacheinander laufen?
(Ich habe ja 1565 Liter insgesamt zur Verfügung)
Um nicht direkt am Anfang zu viele Fehler zu machen wäre ich für Hilfe sehr dankbar.