@thejackal
Du kannst nicht einfach bei zu kleinen Leitungen beliebig den Druck erhöhen um den Wasserdurchfluss zu erreichen den deine Regner brauchen.
Zum einen haben alle Regner einen Arbeitsbereich in dem der Druck liegen muss damit sie das Sprühbild erreichen das geplant ist. Hat man zuviel Druck gehen die Dichtungen kaputt und das Sprühbild ist nicht mehr optimal.
Daher ist es wichtig das man vorher schaut wieviel Wasserdurchfluss man bei etwa 3Bar zur Verfügung hat.
Wenn du denn Aussenwasserhahn voll aufdrehst, wieviel bar Zeigt dann der Druckmesser am Hausanschluss?
knapp 3 Bar? Wenn ja dann hast du bei 42sec. knappe 900Liter/h die du verbrauchen kannst.
Zeigt das Manometer weniger als 3 Bar so drehst du den Wasserhahn so lange zu bis 3 Bar angezeigt werden und machst den Eimer Test erneut.
gehen wir aber mal davon aus das du 900l/h bei 3Bar zur Verfügug hast.
So ein T200 verbraucht:
Viertelkreis | | 90° | 270 Liter/Stunde |
Halbkreis | | 180° | 390 Liter/Stunde |
Dreiviertelkreis | | 270° | 510 Liter/Stunde |
Voller Kreis | | 360° | 600 Liter/Stunde |
Das heisst du könntest 3* T200 als Viertelkreisregner (90°) laufen lassen.
Möglicherweise reicht es gerade so 2*90° und 1*180° gleichzeitig laufen zu lassen, wobei sie wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Reichweite haben wie 3*90°
Fazit du kannst immer nur 900l/h verbrauchen, sind die Regner so eingestellt das sie mehr verbrauchen als 900l/h, so sinkt der Druck in der Leitung so stark ab das nicht mehr alle Regner raus kommen.
Mögliche Lösungen hat Faxe schon genannt.
Druckminderer hochdrehen aber nicht über max 5bar alles anderen schadet den Leitungen im haus durch Druckstöße.
statt 1/2" Wasserhahn nen 3/4 Zoll Wasserhahn aussen anbringen.
Die bestehende wie fast immer verbraute 1/2" Leitungen austauschen und durchgängig in 3/4" oder 1" auslegen und einen Entsprechenden Aussehahn anbringen (wobei ich da noch keinen 1" Hahn gefunden habe im Netz.)
Einen Regner abklemmen und an eine eigenen leitung anschliessen und per Magnetventile nicht alle Regner gleichzeitig sondern nacheinander ansteuern.
Letzte Möglichkeit
IBC Container irgendwo in der Nähe des Aussenanschlusses platzieren und mit einer von mir schon dutzende Male beschrieben automatischen Nachfüllvorrichtung versehen und eine Gartenpumpe an den IBC anschliessen und die Bewässerung von dort aus betreiben.
Lieben Gruß
Torsten