Abend und danke,
ja so hab ichs gemeint.
Deshalb die Frage einen Druckminderer wie es in einer Niederdruckarmatur vorhanden ist vor den Niederdruckboiler zu platzieren. Sollte dann den selben Effekt haben.
Allen einen guten Rutsch,
Flo
Hallo
wird aber trotzdem nicht funktionieren - ein Druckminderer reicht nicht aus. Es muss eine Sicherheitsarmatur eingebaut werden. Diese spricht aber erst bei höheren Druck an; bis dato ist der Niederdruckspeicher schon längst geplatzt.
Die Funktionsweise und der Aufbau eines Niederdruckspeichers + Armatur ist eine vollkommen andere, als die eines Druckspeichers + Armatur und in einer Niederdruckarmatur ist auch kein Druckminderer enthalten
Ersteres ist ein offenes System welches keinen Druck aufbaut (deshalb tröpfelt hier auch immer die Armatur wenn der Speicher heizt)
Zweiteres ist ein geschlossenes System bei dem der Druck beim aufheizen über ein Sicherheitsventil abgelassen wird. Dies spricht aber erst bei ca. 8-10 bar an, weil es sonst durch den anliegenden Wasserdruck ständig ablassen würde. Ergo muss der Speicher auch für solch hohen Druck ausgelegt sein. Und das ist ein Niederdruckspeicher nicht. Beim ersten Aufheizen wird er platzen.
gruss
falccone