1. 7 Magnet-Ventile von Hunter oder Rainbird (24V AC bei (?)250mA max. bei und zur Vollöffnung)
2. benötigt wird ca. 100m Kabel (50m hin + 50m rück)
3. Kabel: YSTY 2x4x0,8 oder 0,6er mit mehreren Litzen und diese dann doppelt je MV nehmen
(Erhöhung des Querschnittes)
4. Kabel: Flexrohr und/ oder YSTY ,YSTY-Erdkabel (Fernmeldekabel) , NYM-Erdkabel
5. Wie verhält sich das mit dem Spannungsabfall
(MV sollen alle über eine Masseleitung angeschlossen werden und liegen dezentral => an verschiedenen Orten)
a) bei einem geöffneten Magnetventil
b) bei mehreren parallel geöffneten Magnetventilen
c) wie empfindlich sind die Magnetventile => max. & min. Versorgungsspannung
d) welchen Trafo soll ich nehmen (=>? Spannung/ Strom -- (?)28V 4A)
6. Seht ihr sonst noch irgendein Problem oder Thematik die ich mir anschauen sollte?
Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.
Hi,
besten Dank für Deine ausführliche Rückmeldung und guten Hinweise.
1 Hunter 24V AC Angaben aus dem Internet: Anzugsstrom 475 mA, im Betrieb 230 mA
Ich glaube ich habe mal nachgemessen und war beim Betriebsstrom deutlich drunter.
Hatte ich bis dato noch nicht gesehen und auch jetzt auf der homepage => 370 mA inrush, 210 mA holding. Das ist natuerlich die ggf. ein nicht unkritischer Wert. Wo hast Du die Daten weg?
2 Hin und zurück? Wenn du 50m mehradriges Kabel kaufts dann ist da schon hin+zurück drin.
Natürlich, ich meinte dass aber bezogen auf die Berechnung des Spannungabfalls => 50m YSTY-Kabel=100m Leitungslänge
3 Die Angabe 0,6 oder 0,8 ist meistens nicht der Querschnitt sondern der Durchmesser. Der Querschnitt ist damit deutlich kleiner. Warum doppelt nehmen? Wennst magst nimmst die gemeinsamme Masseleitung doppelt aber nie die Signalleitung (wenn du die schon doppelt nehmen willst... wie dick mußte dann die Masseleitung sein wenn du mehrere Ventile gleichzeitig ansteuern willst).
Richtig, daher schrieb ich ja auch „ggf. 2Kabel nehmen um den Querschnitt eff. Zu erhöhen“ => 0,8mm hat ca. 0,5mm².
Warum nur die „Masseleitung“?
- a) Habe doch AC
- b) Wenn ich mehrere parallel anschließe („Masse“) dann macht es mit der Masseleitung Sinn
- c) Wie dick muss sie dann sein? -> Genau dass ist das Entscheidende. Siehe 5.
4 Erdkabel (welchen Nutzen soll ein "Nichterdkabel in einem Schlauch haben). Ich seh eh keinen Sinn bei der Bewässerung das Kabel in einen Schlauch zu verlegen. Außer man hat es unter einem Gehweg im Beton.
Fernmeldekabel ist meistens ein Draht. Die käufliche Bewässerungskabel sind Litzen. Die Verarbeitung ist deutlich unterschiedlich. Bei Fernmeldekabeln kommt dazu dass die Außenisolierung brutal schwer runter geht und wenn es hydrophobes Gel enthält ist das auch noch eine Sauerei.
Ich selber habe Fernmeldeleitung 0,6 mit Gel.
War ne Grundüberlegung..zB. „Spatenschutz“ und man kann ggf. noch ne „weitere Leitung“ später mal durch das Flexrohr ziehen..Erdkabel-YSTY würde ich wohl ohne verlegen, normales YSTY mit Flexrohr
Gut, jetzt schreien viel, dass normales YSTY nichts im Boden verloren hat. Warum ist das so und was kann passieren? Gilt das auch für Niederspannungen?
5a+b Das ist keine Überlegung wert. Drauf gepfiffen!
Das Thema hatte ich von Anfang an auf dem Schirm und war mir nicht sicher. Ich habe es einmal mittels Rechner/ APP (ElectroDroid) nachgerechnet. 140m 0,5mm² 28V 12,3%Verlust = 3,45V => 24,54Veff. Leerlastspannung.
Gut, jetzt kann man sagen, die öffnen auch noch bei (?)14V. Aber wie warm wird das Kabel dann bei x-Minuten Haltezeit? = Kritisch?
5c Hunter 24V DC funktionieren bis runter ca 12V nach oben: keine Ahnung, der Trafo geht im Leerlauf höher als die 24V. Eventuell kommt es aber drauf an wie hoch der Wasserdruck aufs Ventilmembran ist. In jedem Fall machen ein paar Volt Spannungseinbruch nichts aus. Die bei den Trafos angegebene Spannung ist immer bei Nennlast, im Leerlauf liegen Trafos immer höher, bei Leistungsabnahme über Nennlast gehen sie unter die Nennspannung.
Ja, da hast Du recht, mit beiden Punkten. Ich glaube nicht dass der Wasserdruck so ne Rolle spielt => sind ja für ca. 4bar ausgelegt im Regelbetrieb.
5d Meiner: Vemer vn320800 Trafo TMC 40/24, der ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Schaltet bei mir momentan bis zu 9 Ventile (bis zu 5 gleichzeitig) und schafft auch noch mehr. (es gibt ein nahezu baugleiches Modell, das allerdings nicht für Dauerbetrieb zugelassen ist, ein typischer Klingeltrafo, da sollte man aufs Datenblatt schauen).
Das klingt doch ganz ordentlich. Was zeiht so einer eigtl. im Standby an Strom?- macht da ggf. ein Aktor vorgeschaltet Sinn?
6 Kommt auch drauf an wo du die Technik hinbauen willst und was da sonstnoch kommt. Du tust gut daran den Bewässerungskrempel mit einem separaten FI absichern zu lassen (also FI und dahinter eine Sicherung). Wenn du Glück hast haut es dir bei einem Problem nicht den Haus-FI raus.
Aktoren habe ich in der ZE sitzen und die Ventile kommen in den Garten. EG, OG, Garage, Garten ist alles über einzelne FI`s abgesichert => aber dennoch guter Hinweispunkt!
Die Planungsfrage ist nun bzgl. Punkt5 für mich:
- A) Aktoren habe ich in der ZE sitzen und die Ventile kommen in den Garten => da ist dann nur die Frage nach dem entsprechenden Kabel
- B) Dezentrale-Aktoren (Shellys, Homematic oder Sonoffs per WLAN) kommen zu den Ventilen in den Garten und ich gehe dann mit NYM nach draußen, bzw. liegt ja schon.