400 V Verlängerung

freedom1

Foren-Urgestein
Registriert
18. Okt. 2007
Beiträge
5.173
Kann mir jemand sagen, was die max. Länge für ein Drehstrom Verlängerungs Kabel ist ?

Danke !
 
  • Rentner

    Foren-Urgestein
    Registriert
    22. Nov. 2016
    Beiträge
    4.571
    So lang, dass der Spannungsabfall zwischen Quelle und Verbraucher nicht mehr als 3% beträgt.

    Rechner

    Gruß,
    Pit
     

    Borstel2

    Foren-Urgestein
    Registriert
    08. März 2013
    Beiträge
    1.091
    da muss ich Pit Recht geben
    es bedarf aber noch einige Komponenten zu berücksichtigen
    wird die Verlängerung fest verlegt oder ist sie Ortsveränderlich(Gummikabel)
    Anschluss der Maschine 16A/32A oder 63A
    Kabelquerschnitt 16A 2,5mm² 32A 2,5-4mm² 63A 4-6mm²
    nur kurz dazu, da kannst du dir alles selbst errechnen
    Leitungswiderstand bei 16A 5x2,5mm² pro Draht
    R=0,0178x50m:2,5mm²-->0,356 Ohm
    Spannungsabfall pro Draht
    U-0,356 Ohm x16A --> 5,7V bei Drehstrom wird das noch mit 1,73 multipliziert:
    U demnach 9,85V damit circa 2,5 % Spannungsabfall
    also aus Erfahrung und gelerntem sind 50 m Verlängerung kein Problem
    eine maximal begrenzte Verlängerung gibt es meiner Kenntnis und Erfahrung nicht man muss nur die Amperezahl und den Querschnitt beachten und ab und zu einen Transformator dazwischen setzen(siehe Überlandleitungen oder Ortsnetze)
    ich hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen


    v.g.Bernd
     
    Zuletzt bearbeitet: